coccigro
Membre actif Inscrit le: 23 Oct 08 Messages: 114
|
Posté le: 28 Jan 2010 23:21 |
|
Bonjour,
Dans mon forage, j'ai une pompe de immergée alimentée par un cable à 4 fils: un neutre, une terre et deux phases. Ces deux phases entre dans un appareil cylindrique sur lequel est marqué COND. CARAC. Il en sort une seule phase qui va à l'interrupteur.
Quelqu'un saurait-il de quoi il s'agit? |
|
|
 |
galamot
Membre actif Inscrit le: 26 Déc 09 Messages: 439
|
Posté le: 28 Jan 2010 23:51 |
|
Bonjour,
aparament, une pompe prévue pour le triphasé mais qui a été bricolée avec un condensateur pour créer un déphasage (trosieme artificielle)
si c'est la cas, cette pompe ne donne pas sa vraie puissance mais enormémment moins. |
|
|
 |
coccigro
Membre actif Inscrit le: 23 Oct 08 Messages: 114
|
Posté le: 31 Jan 2010 17:12 |
|
ah,
je suis désolé de l'apprendre, d'autan plus qu'elle m'a été vendue telle quelle par le foreur... Sans doute plus cher qu'une mononphasée? Enfin.
En fait c'est COND. CAPAC. qui est écrit dessus. Peut-etre condensateur et capacité?
Auriez vous un schéma de montage pour ce condensateur? Actuellement, il est branché avec un interrupteur qui coupe la phase et le neutre mais il semble qu'une fois enclenché, la phase et le neutre se rejoignent? J'aimerais supprimer cet interrupteur. |
|
|
 |
TJRSEMBT
Inscrit le: 16 Jan 10 Messages: 4
|
Posté le: 31 Jan 2010 22:38 |
|
Bonjour,
peut-être que la plaque signalétique de ta pompe pourrai nous en apprendre plus sur son câblage d'origine car je ne comprends pas comment on fait pour trouver 2 phases dans une installation.Soit on est en triphasé et on câble une pompe tri simplement en tri, ou alors on câble une pompe mono entre une phase et le neutre, soit on est en monophasé et on câble une pompe en mono et c'est tout car je ne vois pas d'où vient la 2°phase. |
|
|
 |
galamot
Membre actif Inscrit le: 26 Déc 09 Messages: 439
|
Posté le: 01 Fév 2010 10:10 |
|
Bonjour,
C'est peut etre tout simplement le condensateur de démarrage pour qu'il reste a l'exterieur du forage.
donc, moteur monophasé.
Pour TJRSEMBT:
pour faire tourner un moteur tri sur du monophasé:
il est evident que si l'on ne cable que une phase et un neutre le moteur ne tournera pas et va même griller.
il faut créer la troisieme phase
on met le moteur en triangle (il faut un 220/280)
on cable donc le neutre sur une borne
la phase et un fil du condensateur sur la seconde borne
l'autre fil du condensateur sur la troisieme borne
la valeur du condensateur est calculée pour créer un déphasage correct (la phase manquante) et le moteur tourne.
Il y toutefois une perte de puissance notable.
il y a 2 autres façons de faire
le moteur pilote ou le variateur de frequence mono/tri mais cela est une autre histoire. |
|
|
 |
coccigro
Membre actif Inscrit le: 23 Oct 08 Messages: 114
|
Posté le: 03 Fév 2010 22:48 |
|
Bonsoir,
je vais essayer de retrouver la notice de la pompe. Si c'est un condensateur de démarrage, est-ce qu'il est connecté à la pompe par un fil indépendant? ce qui expliquerait pourquoi j'ai un fil en plus de la phase et du neutre? |
|
|
 |
galamot
Membre actif Inscrit le: 26 Déc 09 Messages: 439
|
Posté le: 03 Fév 2010 23:19 |
|
Bonjour,
oui, bien sur, il arrive sur un enroulement qui sert uniquement au démarrage |
|
|
 |
coccigro
Membre actif Inscrit le: 23 Oct 08 Messages: 114
|
Posté le: 06 Fév 2010 22:12 |
|
Effectivement, c'était bien une pompe monophasée avec un condensateur de démarrage. Du coup, j'ai appris le branchement d'un condensateur.
Merci. |
|
|
 |
|
|
|
|