Bonjour,
en fait, pas trop besoin de faire des aller retours
on met en service un maximum d'appareils eclairages, appareils en marche ou des charges sur les prises...
et retour au tableau
jus coupé, tous les neutres separes il ne reste plus qua appairer et reperer avec un ohmmetre!
penser aussi a verifier chaque neutre avec tous les autres
le boulot de repérage est terminé! |
|
|
 |
jpd87
Membre expert Inscrit le: 16 Jan 09 Messages: 614
|
Posté le: 12 Mar 2010 10:54 |
|
Bonjour à tous
Comme Freva, je me pose la question du changement de mon tableau "30 composants.
Comme vous le dites tous à juste titre, patience, temps et méthode sont indispensables pour ce type de transformation.
Malgré mon expérience en électricité j' hésite encore à passer à l'acte, un élément me bloque : le temps. Je pense que 2 jours sont effectivement nécessaires, donc prévoir de camper ou réserver l'hôtel.
Je confirme que ce type de transformation ne doit pas être pris à la légère.
Bon courage à Freva. |
|
|
 |
galamot
Membre expert Inscrit le: 26 Déc 09 Messages: 1163
|
Posté le: 12 Mar 2010 18:21 |
|
Bonjour,
comme je l'ai dit (il me semble), on prévoit les prolongations avec au moins le serieux qu'il y avait avant travaux
Notamment, reperage de l'actuel, glissement du tableau en mettant au besoin des jarretieres ce qui permet de travailler par étapes et de toujours pouvoir se rabattre ou remettre en service ce qui n'est pas terminé ou qui pose probleme!
il suffit pour ceux qui sont moyen en mémoire ou pas habitués de bien noter..
Personnellement j'ai refait seul la mise aux normes d'une église et seul bien sur cela a pris plusieurs mois mais jamais le curé n'a été privé d'eclairage, chauffage, cloches a chaque fois que je quittais le chantier!
ah si, il m'a reproché d'avoir éteint (coupure de courant obligatoire pour travailler) sa petite lampe rouge hors de sa présence et avait donc donné aux gens des hosties qui n'etaient plus consacrées!
MDR; après j'allumais sa petite bougie rouge avant de couper le jus (quand j'y pensais) LOLL
c'etait juste pour sourire |
|
|
 |
frmu
Membre expert Inscrit le: 24 Oct 09 Messages: 1683
|
Posté le: 12 Mar 2010 21:31 |
|
bonsoir
une fois le repérage des lignes fait que vous pouvez faire sur plusieurs jours tranquillement, pour installer le tableau, le raccorder et la goulotte qui s'avère a 90 % nécessaire, il faut compter la journée. si vous commencer a 8 heures le matin, a 16, 17 h c'est fini !
bon courage |
|
|
 |
robin29
Membre expert Inscrit le: 10 Oct 09 Messages: 1904
|
Posté le: 12 Mar 2010 23:02 |
|
Salut,
Juste un petit truc pour les frigos et congélateurs..
Tu peux, parallèlement, commencer par brancher une ligne avec disjoncteur pour pouvoir remettre le soir les appareils en marche.
Mais que le soir, et en étant sûr qu'il est bien isolé des autres !
Cela peut t'éviter d'avoir a vider le congélo.
Bon courage ! |
|
|
 |
xenusis
Membre débutant Inscrit le: 30 Mai 09 Messages: 54
|
Posté le: 13 Mar 2010 10:12 |
|
bonjour il faudra etre équiper un minimum .une pince coupante . un testeur . des tourne vis adapter . un pince a dénuder . du scotch blanc ou de couleur claire un marqueur pour ecrire sur le scotch
et bien entendu façon de parler personne dans vos patte a vous faire c...r pendant la réalisation des travaux
vous enlever tout vos vos fusible sauf un ? vous voyer ce quil alimente (ex éclairage tel et tel pièce ) vous débrancher un neutre voyer si les pièces corresponde avec le fusible ETC...
bon courage et pensée a couper le courant |
|
|
 |
freva
Membre débutant Inscrit le: 27 Mai 09 Messages: 29
|
Posté le: 16 Mar 2010 11:30 |
|
bonjour pour faire plus simple si en attendant d'avoir suffisamment de sous , je rajouté un interrupteur différentiel sur mon vieux tableau a fusible cartouche et, puisque je n'aurai plus sur mon tableau,je peut ajouté un petit coffret de 3 disjoncteurs pour connecté mes 3nouvelles lignes(2 pc 2.5+1pl 1.5) car il me reste un coffret 3 disjoncteur+ différentiel et pour finir si cela est possible avec quel section de fil il faut pour les raccordé
merci de vos reponce. |
|
|
 |
galamot
Membre expert Inscrit le: 26 Déc 09 Messages: 1163
|
Posté le: 16 Mar 2010 14:06 |
|
Bonjour,
Je ne sais pas si il est bien utile d'ajouter au vieux tableau un differentiel le temps des travaux et pour 2 raisons
La première étant que ce n'est pas pour un jour de plus ou de moins sans differentiel haute sensibilité que tu vas avoir un accident tu as tout de même le differentiel EDF.
La seconde est que tu vas avoir toutes les malchances obligatoirement prévisibles de déclanchements tant que tout ne sera pas repéré.
(au fait penses a regarder de tres près les neutres des commandes genre télérupteurs, tarifs jour/ nuit c'est un sacré piege).
pr contre je ne comprends pas trop l'histoire que tu viens de raconter avet tes tableaux et ajouts..
ne vas pas nous faire des tableaux avec ajouts de tableaux et place parce que je peux!
un tableau general tout neuf au normes, avec a la fin l'espace de réserve disponible et tout le tremblement.
la section des fils provosoires en amont des tableaux selon ce que tu as en puissance ou ce qui est tiré au max par un tableau de toutes façons, la il faut connaitre la longueur de ce raccord
pour ce qui est en départ (idem avec la puussance et la longueur.
et sans gacher, on dit toujours "qui peut le plus peut le moins"! |
|
|
 |
freva
Membre débutant Inscrit le: 27 Mai 09 Messages: 29
|
Posté le: 16 Mar 2010 14:42 |
|
OK pour les infos je laisse tout en état mes, pour mes lignes supplémentaire (2 pc- 1 pl ) je les branches sur le vieux tableau? car les travaux de remplacement ne se feront pas avants plusieurs mois (question sous)et le petit tableau je voulais l'installé a 1metre du tableau existant.
merci |
|
|
 |
Paroroma
Membre actif Inscrit le: 24 Oct 09 Messages: 331
|
Posté le: 16 Mar 2010 19:20 |
|
Bonsoir,
Si effectivement le souhait est de rajouter un petit tableau annexe avec un circuit de prise de courant en 2,5mm2 et un circuit d'éclairage en 1,5mm2, dans ce cas je conseille de prendre un interrupteur différentiel 40A 30mA avec branché derrière un disjoncteur de 20A pour le circuit prise et un 16A ou 10A pour le circuit éclairage.
Tout ce matériel pourra être réutilisé lors de la réfection complète du tableau.
Quant au câble de liaison entre tableau actuel et tableau rajouté dont il est question ci-dessus pour une distance de 1mètre, du 10mm2 suffit (encore une fois à la condition de ne pas ajouter d'autres éléments derrière le circuit prise et le circuit éclairage).