Vous avez besoin d'aide ? Posez votre question sur le forum, il y a aura toujours un membre pour vous conseiller, et vous dépanner. Poser une question.
Je possède une chaudière ELM LEBLANC GLM5 20E
Pendant le demontage d'un radiateur pour peinture,après vidange complète de l'installation (il n'y a pas de té de réglage) puis je me servir de la chaudière pour la production d'eau chaude sanitaire?
Merci de votre reponse
Le noir
Membre expert Inscrit le: 18 Sep 07 Messages: 2103
Posté le: 21 Sep 2007 22:43
bonjour
NON, s'il n'y a pas d'eau dans le circuit radiateur, l'ecs ne fonctionnera pas, il y a risque de détruire la chaudière
ludo84
Inscrit le: 22 Sep 07 Messages: 1
Posté le: 22 Sep 2007 18:22
bonjour!
si si sur les glm 5 vous pouvez vous servir de l'eau chaude même si la chaudiere n'a pas d'eau!, le circulateur ne tourne pas en sanitaire!
a bientot
paddy67
Inscrit le: 20 Mar 07 Messages: 8
Posté le: 13 Aoû 2009 10:10
Bonjour,
J'ai une chaudiere ELM GLM 5, et je souhaite vidanger le circuit de chauffage pour changer un robinet de radiateur. Est-ce que l'on peut me confirmer que je pourrai toujours utiliser l'eau chaude (evier, douche ...) comme indiqué ci-dessus ?
Merci
Le noir
Membre expert Inscrit le: 18 Sep 07 Messages: 2103
Posté le: 13 Aoû 2009 11:06
bonjour
Surtout pas, ellez va se mettre en protection
paddy67
Inscrit le: 20 Mar 07 Messages: 8
Posté le: 13 Aoû 2009 12:48
Donc 2 réponses différentes !
J'ai 3 position sur la chaudière
1 - une position OFF
2 - une position robinet (chauffage arreté)
3- une position radiateur+robinet (période de chauffe)
En position 2, ça ne devrait pas influé sur le circuit de chauffage vu que le circulateur ne se met pas en route ?