Pq contacteur jour/nuit pour cumulus ne se déclenche pas ?

 
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Savoirtoutfaire Index du Forum -> Electricité, plomberie et chauffage
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  
Auteur Message
nunux69
Membre débutant


Inscrit le: 17 Sep 2007
Messages: 37

MessagePosté le: 04 Aoû 2008 19:54    Sujet du message: Pq contacteur jour/nuit pour cumulus ne se déclenche pas ?

bonjour,

il y a 1 mois EDF a installé un nouveau compteur éléctronique en remplacement de mon compteur mecanique car je vais passer tout edf (cumulus, radiateur avec fil pilote , delesteur et gestionnaire d energie...)

les radiateurs et le delesteur/gestionnaire d energie ne sont pas encore en place car l electricien le fera en septembre.

je viens d installer un cumulus en remplacement de ma vieille chaudiere , j ai donc refait les arrivées et evacuations d eau et un electricien a installé sur le tableau un disjoncteur C16 hager et un contacteur jour/nuit hager

le branchement est fait de la façon suivante :

CONTACTEUR DISJONCTEUR C16
____________________________ Neutre (bleu)
| | | Phase (rouge)
1 3__________________ | 0 |
| | | | 0
--A1 ----compteur EDF | |
(orange) | |
| |
A2--- compteur edf | |
(violet) | | (bleu)
2 4 | |_________0 (rouge)
| |____ | 0
|___________Cumulus |___________________|

sur le compteur EDF sagem S10C4 apparaissent 2 branchements :
il y a C1/C2 : qui sont noté heure pleine/heure creuse
il y a I1/I2 : sur lequel sont reliés les fils de l electricien (violet/orange) et qui vont donc du compteur edf au contacteur...

comme cela n a pas déclenché d 'eau chaude hier soir ni se matin alors que je devrais etre en heureus creuses de 22h30 a 6h30, j ai essayé cet apres midi de mettre en marche forcée le contacteur et la il y a de l eau chaude qui se fait ...

ce soir j ai donc décidé de changer les branchements et de relier les fils a C1/C2 au lieu de I1/I2... qu'en pensez vous ?

si cela ne se déclenche tjrs pas est ce que cela vient d un mauvais branchement de l electricien entre le contacteur et le disjoncteur ou est ce que cela peut etre EDF qui n a pas activé les bornes C1/C2 et I1/I2 ?

merci d'avance
nunux69
Membre débutant


Inscrit le: 17 Sep 2007
Messages: 37

MessagePosté le: 04 Aoû 2008 19:55    Sujet du message:

ne pas tenir compte du schema car cela n a pas pris en compte les espaces que j avais mi :(
Polo264
Membre débutant


Inscrit le: 09 Avr 2008
Messages: 56

MessagePosté le: 04 Aoû 2008 21:21    Sujet du message:

Bonsoir,

Il faut savoir que le comteur EDF ne fait qu'établir un contact (en quelque sorte c'est un interupteur pur et simple).

Donc, il faut une protection de 2A (fusible ou mini disjoncteur), on relie la phase sur une borne du compteur (ne connaissant pas tous les compteurs, ça pourrait être I1 et I2)et l'autre borne va à la bobine du relais (A1 par exemple), ensuite l'autre borne de la bobine (A2 restons logique) raccordé au neutre.

Et voilà, c'est tout.....

Cordialement

Polo
nunux69
Membre débutant


Inscrit le: 17 Sep 2007
Messages: 37

MessagePosté le: 05 Aoû 2008 21:02    Sujet du message:

bonsoir,
effectivement c est relié comme cela, mais au lieu d un disjoncteur de 2A c est un disjoncteur de 16A que l electricien a posé, c est bon ou ce n est pas conforme aux normes en vigueur ?

au finla ma maniop d hier a fonctionné, les I1 et I2 n agissaient pas alors que les C1 et c2 déclenchent bien le contacteur a 22h30 debut de la periode d heures creuses.

cordialement,
nunux.
Polo264
Membre débutant


Inscrit le: 09 Avr 2008
Messages: 56

MessagePosté le: 07 Aoû 2008 19:54    Sujet du message:

Bonsoir,

Sans vouloir être rabbat joie, il me semble que la norme préconise une protection des bobines en 2A.

Je ne suis pas un pro du net mais il me semble que l'on peut trouver une réponse officiel à cette question sur "la toile". (pardon mais je ne sais même pas créer un lien)

Cordialement

Polo
Maind'or
Membre expert


Inscrit le: 21 Fév 2007
Messages: 1789

MessagePosté le: 07 Aoû 2008 20:25    Sujet du message:

Bonjour,

Oui, Polo26 a tout à fait raison, protection en 2A pour le relais EDF.
Polo264
Membre débutant


Inscrit le: 09 Avr 2008
Messages: 56

MessagePosté le: 07 Aoû 2008 20:54    Sujet du message:

Bonsoir,

Il me semble que c'est le cas pour toutes les protection bobines en utilisation non industrielle

De vague souvenir qui date de ma construction en 1994

Cordialement

Polo
maocetout



Inscrit le: 27 Aoû 2008
Messages: 1

MessagePosté le: 27 Aoû 2008 6:52    Sujet du message:

Bonsoir,

Sans vouloir être rabbat joie, il me semble que la norme préconise une protection des bobines en 2A.

Je ne suis pas un pro du net mais il me semble que l'on peut trouver une réponse officiel à cette question sur "la toile". (pardon mais je ne sais même pas créer un lien)

Cordialement

Polo
---------------
mais le compteur electronique d'EDF a deja une protection de 2A ,est -il necessaire d'acheter une protection supplementaire?
Polo264
Membre débutant


Inscrit le: 09 Avr 2008
Messages: 56

MessagePosté le: 27 Aoû 2008 19:07    Sujet du message:

Bonsoir,

Ne pas confondre.

Il y a le circuit "comptage" et le circuit "prise d'information" ou "contact sec".

Je penses que les agents d'EDF sont compétent pour répondre à ce soucis (service public oblige).

cordialement

Polo
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Savoirtoutfaire Index du Forum -> Electricité, plomberie et chauffage Toutes les heures sont au format GMT
Page 1 sur 1
Sujets similaires :
Qui dois payer le cumulus ?
Qui dois payer le cumulus ?
Thermostat programmable pour chauffage au sol :est-ce bien ?
Quel est le meilleur chauffage pour maison ossature bois ?
Que faire pour une prise de seche -linge qui chauffe ?
Comment réutiliser un compteur edf pour mesurer conso ?
Comment faire un schemat pour installation d une citerne ?
Comment faire pour avoir des serviettes bien chaudes ?
Comment faire pour souder du cuivre sans chalumeau ?
Quelle puissance de condensateur pour un moteur 380v 220v ?
Comment combiner acier noir et cuivre en plomberie ?
Pourquoi les tuyaux de plomberie tapent dans les murs ?
Comment regler la pression de mon circuit de chauffage ?
Que faire comme chauffage (longère à rénover) ?
Comment choisir chauffage, maison sans système antérieur ?
Partagez votre savoir-faire et écrivez des articles sur le Wiki de SavoirToutFaire
Recherchez d'autres sites pour apprendre à faire sur




Savoirtoutfaire ©Tous droits réservés 2007