| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
alainw Invité
|
Posté le: 20 Nov 2005 12:49 Sujet du message: Quel type de chape pour plancher chauffant ? |
|
|
Je suis sur le point de faire construire. Je souhaite avoir un chauffage par PAC combiné à un plancher chauffant. Le constructeur souhaite couler sur le plancher chauffant une chape liquide qui est beaucoup plus onéreuse qu'une chape classique avec un adjuvant spécial béton.
Dois je impérativement avoir une chape liquide?
Une chape classique risque t-elle de se fissurer?
Je cherche des conseils.
Merci |
|
|
 |
malaulau Invité
|
Posté le: 20 Nov 2005 14:27 Sujet du message: Chape |
|
|
pour etre passée par là je dirais que la chape liquide est en général plus mince que l'autre et elle contient des additifs qui permettent une meilleure conductibilité donc une meilleure efficacité du chauffage.
Tous les pros conseillent ce type de chape. en plus effectivement elle est concue pour ne pas fissurer!
Une chape classique entraine une perte importante du chauffage! De plus cette chape liquide peut être soumise à crédit d'impot en tant que chape spécifique au plancher chauffant par Pac.
Le tout est que ton constructeur fasse un devis "chauffage PAC" en sitant chape pour plancher chauffant dedans! Nous il a été spécifié tout le matériel pour le poste chauffage: 40 % de crédit d'impot sur la dépense. |
|
|
 |
LaurentC
Inscrit le: 07 Mar 2006 Messages: 1
|
Posté le: 07 Mar 2006 14:24 Sujet du message: Plancher chauffant + PAC |
|
|
Bonjour,
Je relance la discussion car je suis intéressé par cette solution plancher chauffant + PAC.
Pouvez-vous me dire combien cela coûte pour chauffer une surface de 80 m² (plancher chauffant + chape d'une part et PAC d'autre part)?
Quelles entreprises font ceci?
Merci d'avance.
Laurent |
|
|
 |
stephdelyon
Inscrit le: 05 Mar 2007 Messages: 2
|
Posté le: 05 Mar 2007 16:38 Sujet du message: |
|
|
Mr bonjour.
Je suis moi meme professionel de la chape liquide et elle beneficie d'une meilleure conductivité thermique qu'une chape "tradi". De plus les temps de sechage sont moins long (7 jours avt pose de carrelage). Dire qu'elle ne fissure pas est un mensonge, mais nous avons tous les produits adequat pour reparer les fissures. La chape liquide, ou fluide comme vous voulez, est peut etre un peut plus chere, mais elle beneficie d'une planeite parfaite (3 mm sous la regle de 2m). Moi je vous la conseil.
Cordialement |
|
|
 |
cyrilled2 Membre actif
Inscrit le: 10 Fév 2007 Messages: 159
|
Posté le: 05 Mar 2007 17:58 Sujet du message: |
|
|
| Je travail pour un constructeur de maison individuelle je ces que nos carrelleur n'intervienent qu'au bout de 3 semaines minimum |
|
|
 |
stephdelyon
Inscrit le: 05 Mar 2007 Messages: 2
|
Posté le: 09 Mar 2007 5:37 Sujet du message: |
|
|
| je parlais en théorie, dans la pratique faut poncer avt tte pose de revetment de sol. sans cxompter que si on suis les normes, ds le cas d'un plancher chauffant faut mettre en chauffe... |
|
|
 |
cyrilled2 Membre actif
Inscrit le: 10 Fév 2007 Messages: 159
|
Posté le: 09 Mar 2007 17:15 Sujet du message: |
|
|
| tout a fait(^_^) |
|
|
 |
arthur42 Membre débutant
Inscrit le: 10 Jan 2007 Messages: 11
|
Posté le: 12 Mar 2007 18:54 Sujet du message: |
|
|
moi aussi j'ai fait réaliser une chape liquide pour mon plancher chauffant j'espere que le carreleur poncera avant la pose comme vous le dite car je crois qu'il na pas l'habitude des chapes liquides moi j'en suis a 3 semaines de sechage en aerant autant que je peux et elle est loin d'etre seche.
par rapport a la question precedente que veut dire pac? merci de me repondre |
|
|
 |
doudou29 Membre débutant
Inscrit le: 14 Juin 2007 Messages: 10
|
Posté le: 14 Juin 2007 17:17 Sujet du message: |
|
|
Bonjour,
moi meme professionnel du batiment je confimre pas mal de choses dites ici; PAr contre je ne suis pas tout a fait d'accord avec le delai de sechage de la chape car a ma connaissance, les chpes liquides ont un delai de sechage identique à une chape traditionnelle sur plancher chaufafnt (3 semaines) à condition d'etre en base ciment; Si on est en abse anhydrite, il faut minimum 5 semaines a moins que la chape dont vous parlez ne beneficie d'un avis technique particulier.
par ailleurs je ne suis aps non plus d'accord avec le fait qu'une chape liquide soit meilleure conductrice qu'une chape classique; la difference est a mon sens simplement dans l'inerie du systeme, le chauffage n'etant restitue dans la piece qu'une fois l'epaisseur globale de la chape chauffee: en clair, le chauffage est plus long a se faire sentir mais aussi plus long à disparaitre...
D'ailleurs a ce sujet l'avis technique du plancher chauffant climasol precise simplement une epaisseur minimale de chape sans aprler d'epaisseur maximale; il m'est arrive (ce n'est aps conseille amis quand y'a bolette faut rattraper) de faire une chape de 8 cm au dessus du tube de chauffage, le client ne s'en plaint absolument pas... |
|
|
 |
malise
Inscrit le: 17 Juin 2007 Messages: 1
|
Posté le: 17 Juin 2007 13:54 Sujet du message: |
|
|
Bonjour,
Je suis très intéressé par la chape liquide, puisque j'y suis en plein dedans :
Mercredi prochain, c'est le jour où on vient me la faire.
Cette chape vient sur un plancher chauffant eau, pour chauffage aérothermie, donc avec une PAC.
Ma question est : le crédit d'impôt marchera t-il pour ma chape liquide ?
J'espère vivement que vous pourrez me répondre. Merci
Malise |
|
|
 |
togazure
Inscrit le: 16 Sep 2007 Messages: 3
|
Posté le: 16 Sep 2007 12:09 Sujet du message: |
|
|
Bonjour
j'ai fait coulé une chappe liquide anhydrite le 09 aout 2007, le carreleur doit intervenir le 24 septembre soit 7 semaines de sechage... Mon problème est que suite à une erreur du promoteur je n'ai pas de gaz (je m'ensuis apercu à la demande de raccordement), donc je ne peux pas mettre en chauffe ma dalle d'ici le 24 septembre.
Est ce que cela pose un probleme si la chappe étant seche et qu'elle n'a pas été mise en chauffe de poser du carrelage...
Ya til un fort risque que mes carrelages petent ?
merci de vos réponses
ps : idem pour le parquet pose collé, y a til un risque ? |
|
|
 |
cocodu27
Inscrit le: 24 Sep 2007 Messages: 1
|
|
|
 |
henry84
Inscrit le: 26 Nov 2008 Messages: 1
|
Posté le: 26 Nov 2008 10:30 Sujet du message: |
|
|
si tu fais un plancher chauffant , je te conseille impérativement d'appliquer obligatoirement une chape liquide sulfate de calcium qui donne une meilleure diffusion de la chaleur, qui ne fissure pas et qui permet de coller directement le carrelage.
Je viens de terminer moi même ma maison et j'ai fait appel suivant les conseils de mon chauffagiste à l'entreprise Technisol qui m'ont fait du bon boulot. Je te la recommande. |
|
|
 |
alex84
Inscrit le: 23 Déc 2008 Messages: 1
|
Posté le: 23 Déc 2008 10:29 Sujet du message: |
|
|
Bonjour,
j'ai un pc avec pac sur un r+1.180 m2 de pc
Nous avons couler une chape liquide par dessus (cout assez élévé).
Nous avons mis la chape dans la salle de bain + buanderie.
Je conseille cette chape pour ses propiétés auto nivelante.
Le revers : nous avons attendu 7 semaines de séchag epour pouvoir poncer avant pose du carrelage.
premier hiver : Nous avons entre 23 °c et 24 ° c aucun regret ! |
|
|
 |
|