| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
Bobybrown
Inscrit le: 21 Fév 2007 Messages: 4
|
Posté le: 21 Fév 2007 22:24 Sujet du message: Comment brancher variateur de vitesse sur extracteur ? |
|
|
Bonjour tout le monde, j'ai un petit problême de branchement et pour ne pas faire de bourde, je préfère avoir l'avis d'un spécialiste. J'ai un extracteur d'air : ---> caractéristique ds l"encadré rouge:
http://img339.imageshack.us/img339/8662/rvkpv1.jpg
Et je veux mettre un variateur de vitesse, le vendeur m'a dit que ça irait nikel : Puissance nominal (W) 220
Intensité maxi (A) 1
Tension (V) 220-240 . 50 Hz
Classe IP 44
Donc normalement tout est réuni pour faire un bon branchement, seulement j'y connais rien lol. Je vous joint la photo du branchement en sachant que pour moi de ma prise à mon extracteur, il y a 3 fils (bleu, brun et biensur jaune/vert).
http://img250.imageshack.us/img250/4169/schmavariateurgf8.jpg
Est-ce-qu'une ame charitable passant par ici pourait me dépanner ? Merci d'avance.
Alors en premier les caractéristique de mon extracteur, ensuite de mon variateur et enfin les shémas proposés pour le variateur de vitesse. En même temps si vous pouviez me dire si il vont bien ensemble car les vendeurs, je leur fait pas des tonnes confiances et surtout comment on le branche sachant que pour moi le premier shéma m'a l'air d'être le plus approprié,c'est le dernier sigle que j'ai jamais vu, l'espèce de X. Merci d'avance.++ |
|
|
 |
Maind'or Membre expert
Inscrit le: 21 Fév 2007 Messages: 1844
|
Posté le: 21 Fév 2007 23:09 Sujet du message: |
|
|
OK, pas de lésard. Si tu es toujours en ligne, fait un signe et je t'explique d'avantage.
Le fil "Vert-Jaune" est toujours réserve à la Terre (T).
Le fil "Bleu" est toujours réservé au Neutre (N).
Toutes les autres couleurs sont en principe des Phase. (P, ou Ph ou L). Pour toi ce sera le Brun.
Sur le shéma (M), représente le ventilo. |
|
|
 |
Maind'or Membre expert
Inscrit le: 21 Fév 2007 Messages: 1844
|
Posté le: 22 Fév 2007 0:39 Sujet du message: |
|
|
J'ai oublier!!! L'espèce de x avec une flèche correspond à la Phase sortie du variateur, donc un courrant + ou - fort suivant la position du variateur. La dessus tu branches ton fil (rouge ou noir ou marron) du ventilo. Tu branches le Bleu du ventilo sur le (N flèche en bas) qui correspond à la sortie du variateur. Pour l'alim Ok suivant le premier shéma. (le Brun sur L flèche en haut et le Bleu sur N flèche en haut).
N.B: La terre, (le Vert-Jaune) restera sur la carcasse du ventilo comme d'origine.
Le shéma 2 est applicable aussi. Voir sur la doc quel intérêt pour brancher suivant un shéma ou un autre. Surement pour le branchement d'un autre apareil ou options.
Bon branchement et compteur coupé oblige !!! |
|
|
 |
Bobybrown
Inscrit le: 21 Fév 2007 Messages: 4
|
Posté le: 22 Fév 2007 11:29 Sujet du message: |
|
|
| Merci maind'or pour ta réponse, c'est bien ce que je pensais au départ mais je voulais confirmation de quelqu'un qui s'y connais.Merci encore ++ |
|
|
 |
Bobybrown
Inscrit le: 21 Fév 2007 Messages: 4
|
|
|
 |
Maind'or Membre expert
Inscrit le: 21 Fév 2007 Messages: 1844
|
Posté le: 22 Fév 2007 12:01 Sujet du message: |
|
|
| Tu as tout compris. Dit moi quand ça marche !!! |
|
|
 |
Bobybrown
Inscrit le: 21 Fév 2007 Messages: 4
|
Posté le: 23 Fév 2007 0:37 Sujet du message: |
|
|
| Merci pour tout Maind'or ça marche. Je te remercie encore j'ai pu faire mon branchement sans me poser de question, c'est rassurant. Bonne continuation et merci encore pour le coup de main.++ |
|
|
 |
|