Vous avez besoin d'aide ? Posez votre question sur le forum, il y a aura toujours un membre pour vous conseiller, et vous dépanner. Poser une question.
Je dispose d'une chaudière à gaz murale de marque Saunier Duval.
Depuis une semaine, la pression chute toute seule rapidement.
Je suis presque obligé de remettre de l'eau dans le circuit tous les jours, et la pression peut passer de 1.5bar à 0 en l'espace de 24h.
En poussant mes observations, je me suis rendu compte que cette baisse ne se produisait que si la chaudière est à l'arrêt.
Selon vous, est ce que la chaudiere serait en cause, ou est ce que ca vient du circuit (enterré chez moi dans la dalle) ?
De plus, devant l'ampleur de la baisse (1.5b -> 0bar en 24h), cela signifie-t il qu'une grosse quantité d'eau est perdue ?
Si le circuit est en cause, quand est ce qu'un dégât des eaux sera visible (chez moi ou mon voisin du dessous; je suis au 1er) ?
olivier 44
Inscrit le: 11 Jan 09 Messages: 1
Posté le: 11 Jan 2009 18:05
salut pour ta perte de pression voi ci tu a une soupape hs pour cela regarde si tu a une durite ou un tuyaut relié sur l'égout dans se cas la vérifie ci de l'eau coule cela voudrais dire soupape hs autrement coupe sous ta chaudière les vanne d'isolement qui sons sur les deux tuyauterie chauffage sous ta chaudiere et constate si tu a une perte , si aucune perte ses ton circuit chauffage vérifier tous les radiateur et prévenir ton assureur pour une recherche de fuite par caméra infra-rouge ses rapide et sur l'assurance le prend intégralement en charge a partir du moment que la fuite est encastrée et non visible bon courage.
pat38
Membre actif Inscrit le: 21 Oct 08 Messages: 387
Posté le: 11 Jan 2009 19:42
bosoir ou c est une fuite sur le réseau chauffage ou le vase d expansion HS ; si vous avez un SAV vous l appellez pour le controle du vase d expansion;salutation
oncleben
Inscrit le: 11 Jan 09 Messages: 2
Posté le: 11 Jan 2009 22:57
Merci pour vos réponses.
Apparemment, rien d'anormal n'a été constaté sur la chaudière.
Tu parlais d'un recherche de fuite à base de caméra d'infrarouge.
Connais tu une entreprise sérieuse qui fait ça en région parisienne ?
Merci
louvinon
Inscrit le: 22 Nov 09 Messages: 1
Posté le: 22 Nov 2009 20:21
Je suis dans le même cas que vous.
Où en êtes-vous avec votre problème de chaudière ?
Merci.
chrisemail
Inscrit le: 08 Fév 10 Messages: 1
Posté le: 08 Fév 2010 16:27
bonjour
j'ai eu exactement le meme probleme en septembre 2009 avec ma chaudière saunier duval.
perte de presion tout les jours.
Mon ancien chauffagiste voulait me changer le vase d'expension car il ne trouvait pas de fuite !
heureusement que je ne l'ai pas changé pour 160 € !! car 1 mois plus tard dégat des eaux chez ma voisine.
il y avait une fuite dans un tuyeau d'un radiateur a l'interieur d'un mur
faite intervenir votre assurance habitation dans ce cas !
comptez 800 € pour une petite fuite dans un mur !!
bon courage.
christophe