| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
bricolo63
Membre débutant Inscrit le: 19 Mai 09 Messages: 12
|
Posté le: 21 Mai 2009 12:51 |
|
| Mon portail de marque BFT , modèle SUB fonctionne avec 230 v + ou - 10 %. Il est en panne. La carte éléctronique ne délivre que 192 volts. Lorsque je le branche en direct sur le 220 v, il fonctionne. Quels sont les composants qui ne fonctionne plus sur la carte electronique pour que celle ci ne délivre que 192 volts. ( modéle cart : Alcor) |
|
|
 |
Le noir
Membre expert Inscrit le: 18 Sep 07 Messages: 2103
|
Posté le: 21 Mai 2009 13:01 |
|
bonjour
Photos de la cate SVP avec éléments et traces bien visibles |
|
|
 |
bricolo63
Membre débutant Inscrit le: 19 Mai 09 Messages: 12
|
Posté le: 21 Mai 2009 13:21 |
|
Je prépare la photo,je n ai pas encor trouvé comment envoyer une pièce jointe sur ce site....
Quand axu traces ? what is it, je ne suis pas ferrue en electronique.
Il semble que les pattes d un etit condensateur aient jaunies.
Est ce normal ? |
|
|
 |
Le noir
Membre expert Inscrit le: 18 Sep 07 Messages: 2103
|
Posté le: 21 Mai 2009 13:40 |
|
bonjour
Pour les photos: copier la troisième adresse sur casimage
http://www.casimages.com/
Pour les traces, c'est l'autre côté de la carte donc, photos recto/verso |
|
|
 |
bricolo63
Membre débutant Inscrit le: 19 Mai 09 Messages: 12
|
Posté le: 21 Mai 2009 14:58 |
|
Les photos sont sous casimage.
Recto et Verso.
Merci |
|
|
 |
bricolo63
Membre débutant Inscrit le: 19 Mai 09 Messages: 12
|
Posté le: 21 Mai 2009 15:04 |
|
Je ne comprend pas le message : copier la troisième adresse ?
Merci |
|
|
 |
Le noir
Membre expert Inscrit le: 18 Sep 07 Messages: 2103
|
Posté le: 21 Mai 2009 15:28 |
|
bonjour
Quand vous avez choisi une photo, vous validez, une série d'adresse vous son proposée, vous copier la troisième et vous la collée sur le forum. |
|
|
 |
bricolo63
Membre débutant Inscrit le: 19 Mai 09 Messages: 12
|
|
 |
bricolo63
Membre débutant Inscrit le: 19 Mai 09 Messages: 12
|
|
 |
Le noir
Membre expert Inscrit le: 18 Sep 07 Messages: 2103
|
Posté le: 21 Mai 2009 16:27 |
|
bonjour
Si j'ai bien compris, vous n'avez que 190 volts sur le moteur .
Vérifier les contacts des relais visuellement et avec un multimètre, quand le relais est fermé, vous devez avoir 0 volts sur ses bornes.
(calibre 230 volts alternatif)
Pour les soudures du condensateur, on verra plus tard |
|
|
 |
bricolo63
Membre débutant Inscrit le: 19 Mai 09 Messages: 12
|
Posté le: 21 Mai 2009 17:05 |
|
Le relais a 8 bornes qui ressemble au schéma ci dessous :
Où dois je alimenter en 220v et où dois je mesurer 0 volts ?
+ + + +
+ + + +
Merci.
D autre par ; il y a un relais qui a légérement noirci (celui du bas sur la photo) Il a noirci côté bornier.
Est ce grave ? un signe de mauvais fonctionnement ?
Merci. |
|
|
 |
Le noir
Membre expert Inscrit le: 18 Sep 07 Messages: 2103
|
Posté le: 21 Mai 2009 17:34 |
|
bonjour
Je n'ai pas le schéma de la carte pour vous dire qu'elle sortie commande quoi.
Enlever le couvercle du relais et vérifier si le contact n'est pas brûlé, cela peut justifier la perte de tension. |
|
|
 |
Le noir
Membre expert Inscrit le: 18 Sep 07 Messages: 2103
|
|
 |
bricolo63
Membre débutant Inscrit le: 19 Mai 09 Messages: 12
|
Posté le: 21 Mai 2009 22:21 |
|
Merci beaucoup pour tous ces conseils.
Bon, le temps que je me mette au taf, il y en a bien pour une semaine...
Je vs recontacte ensuite
Merci encore
AU fait et si je trouve un relais qui ne fonctionne pas, j le change evidemment, combien y a t il de pattes à déssouder ?
Merci |
|
|
 |
Le noir
Membre expert Inscrit le: 18 Sep 07 Messages: 2103
|
Posté le: 21 Mai 2009 23:05 |
|
bonjour
A première vue, 8 pattes, attention, ne pas forcer, si cela ne vient pas, c'est qu'il reste de la soudure, il se peut qu'il y ait une trace de chaque côté de la carte |
|
|
 |
|
|
|
|