Savoirtoutfaire.com
Google
 

Index - Recherche avancée - S'enregistrer - Qui est en ligne ? - Connexion
Participez : encore 115 questions sans réponses !
Pourquoi 1 de mes radiateurs ne chauffe que sur 1 moitié ?

 
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Savoirtoutfaire Index du Forum -> Electricité, plomberie et chauffage
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  
Auteur Message
rastam



Inscrit le: 29 Avr 2008
Messages: 1

MessagePosté le: 29 Avr 2008 9:14    Sujet du message: Pourquoi 1 de mes radiateurs ne chauffe que sur 1 moitié ?

Bonjour,

Pourquoi l'un de mes radiateurs ne chauffe que sur une moitié ?
J'ai beau le purger, repurger. Mais rien n'y fait.
De plus, la purge a du mal à se faire : pour dégager l'air (qui a du mal à sortir), je dois bouger sans cesse la vis de purge, et au bout d'un moment, il n'y a presque plus d'air, mais aucun filet d'eau ne sort ???

Merci de votre aide
Guillaume85
Membre débutant


Inscrit le: 15 Avr 2008
Messages: 87

MessagePosté le: 29 Avr 2008 11:14    Sujet du message:

Bonjour,
Je pense avoir une solution, je dit bien je pense car je ne suis pas plombier.

Sur ton radiateur il y a deux raccords, un avec ton robinet thermostatique et l'autre qui s'appel un té de réglage je crois.
Pour essayer de le remettre en chauffe totale, il faut que tu force ton circuit de chauffage en fermant quasiment tout les radiateurs.
Tu attend un peu et tu controle, si la température est homogène une fois tout les radiateurs fermés cela veut dire que ce radiateur manque surment de débit, donc il faut ouvrir le t de réglage(aspect boulon de 15 ou 17~) et ouvrir légèrement la visse qui est à l'intérieur (clé aleine).
Ensuite, prend le temps de réouvrir petit à petit tes radiateurs et repurge tous le circuit (donc tout les radiateurs) et n'oublie pas de controler si la préssion de la chaudière ne baisse pas.
Voila si après cette manip sa ne change rien, il faudra que quelqu'un d'autre te donne de l'aide.

Bonne journée
franber



Inscrit le: 07 Aoû 2008
Messages: 4

MessagePosté le: 07 Aoû 2008 16:50    Sujet du message:

C'est sans doute un pb d'équilibrage d'installation. Commence par verifier que le té de réglage du radiateur qui ne chauffe qu'a moitié soit suffisament ouvert. Au besoin freine un peu les autres radiateurs. Il est normal de constater une chute de température entre l'entrée et la sortie du radiateur. Cette chute devrait etre d'environ 20 ° pour une température extérieure de - 10°. Encore que ca dépend des régions.
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Savoirtoutfaire Index du Forum -> Electricité, plomberie et chauffage Toutes les heures sont au format GMT
Page 1 sur 1
Sujets similaires :
Pourquoi un des radiateurs radiant chauffe en continue ?
Pourquoi les radiateurs du haut ne chauffent pas ?
Chaudiere fuel : pourquoi mes radiateurs sont tièdes ?
Comment purger des radiateurs en fonte ?
Pourquoi mon seche serviette ne chauffe plus ?
Pourquoi la veilleuse de chauffe-eau à gaz est en panne ?
Pourquoi le thermostat de mon four chauffe anormalement ?
Pourquoi mon chauffe bain reste en foctionnement ?
Pourquoi mon chauffe bain reste en foctionnement ?
Que faire pour une prise de seche -linge qui chauffe ?
Pourquoi les tuyaux de plomberie tapent dans les murs ?
Pourquoi mon frigo est a 19 ° ?
Pourquoi mon congélateur ne marche plus ?
Pourquoi ma chaudière à gaz fuit ?
Pourquoi ai-je tant de mal a fermer le robinet ?
Partagez votre savoir-faire et écrivez des articles sur le Wiki de SavoirToutFaire
Recherchez d'autres sites pour apprendre à faire sur




Savoirtoutfaire ©Tous droits réservés 2007